
中山变压器厂


信息详情
难点解析:中山变压器的过补偿和欠补偿
电力系统中一般都是默认为过补偿。特殊情况为对于采用单元连接的发电机中性点的中山变压器">中山变压器,为了限制电容耦合传递过电压以及频率变动等,对发电机中性点位移电压的影响,宜采用欠补偿方式。装在电网的中山变压器中性点和有直配线的发电机中性点的中山变压器采用过补偿运行方式,是考虑电网运行方式变化较大,如断路器分闸、线路故障、检修以及分区运行等,电网电容电流都将可能减少。
若采用欠补偿运行方式,电容值的改变有可能使中山变压器处于谐振点运行,这是不允许的。采用单元连接的发电机,其运行方式固定,装在此发电机中性点的中山变压器可以用欠补偿,也可以用过补偿,但为了限制中山变压器高压侧单相时对低压侧产生的传递过电压引起发电机中性点位移电压升高,以采用欠补偿运行方式较为有利。
无论采用过补偿或欠补偿运行方式,都应根据发电机的容量和电压限制残余电流。因为单相通过故障点的能量与电压和电流有关,为了不使因发电机电压等级的增高而增大通过故障点的能量,对额定电压等级高于10kV的大容量发电机,单相时通过故障点的电流值应小于5A。
电力系统输电线路经中山变压器,为小电流系统的一种,当单相出现断路故障时,流经中山变压器的电感电流与流过的电容电流相加为流过断路点的电流,电感电容上电流相位相差180度,相互补偿。当两电流的量值小于发生电弧的电流时,电弧就不会发生,也不会出现谐振过电压现象。10-63KV电压等级下的电力线路多属于这种情况。
中山变压器两瑞的电压为零序电压,中山变压器的电流IL通过故障点和故障线路的故障相,但不通过非故障线路。若系统采用完全补偿方式,则系统故障线路和非故障线路的零序电流都是本身的对地电容电流,电容电流的方向均为母线指向线路,因此无法利用稳态电流的大小和方向来判别故障。
当系统采用过补偿方式时,流过故障线路的零序电流等于本线路对地电容电流和点残余电流之和,其方向和非故障线路的零序电流一样,仍然是由母线指向线路,且相位一致,因此也无法利用方向的不同来判别故障线路和非故障线路。
上一条新闻::: 震动中山威尼斯城娱乐官方平台可用于360度任何方位轻微震动、抖动、晃动、滚动、转动的信号侦测
下一条新闻::: 没有了
最新资讯
站内资讯
版权所有: 中山vnsc5858威尼斯城官网-威尼斯城娱乐官方平台 copyright 2017
销售热线:0635一8808015 传真:0635一8808015 手机:13706354419 13806350849
地址:聊城开发区黄山路南首 技术支持:互联纵横